第四節 光照要求
第4.4.1條 藏品庫房的窗扇玻璃厚度不應小于3mm,并宜采用漫射玻璃或其它防止陽光直射的裝置。收藏對光特別敏感藏品的庫房
可選用過濾紫外線、吸收紅外線的玻璃,或在玻璃上進行濾膜處理。
第4.4.2條 藏品庫房室內和對光特別敏感展品的照明應選用白熾燈,并有遮光裝置。陳列室內的一般照明宜用紫外線少的光源。
第4.4.3條 陳列室的一般照度應根據展品類別確定
展品類別 照度推薦值(LX)
對光不敏感:金屬、石材、玻璃、陶瓷、珠寶、搪瓷、琺瑯等 ≤300(色溫≤6500K)
對光較敏感:竹感、木器、藤器、漆器、骨器、油畫、壁畫、角制品、天然皮革、動物標本等 ≤180(色溫≤4000K)
對光特別敏感:紙質書畫、紡織品、印刷品、樹膠彩畫、染色皮革、植物標本等 ≤50(色溫≤2900K)
第五章 防火
節 建筑防火
第5.1.1條 藏品庫區的防火分區面積,單層建筑不得大于1500㎡,多層建筑不得大于1000㎡,同一防火分區內的隔間面積不得大于
500㎡。陳列區的防火分區面積不得大于2500㎡,同一防火分區內的隔間面積不得大于1000㎡。
第5.1.2條 藏品庫房、陳列室的隔墻應為非燃燒體。防火分區內的隔間應采用耐火極限不低于3h的隔墻和乙級防火門分隔。封閉
式豎井的圍護結構應采用非燃燒體及丙級防火門。
第5.1.3條 藏品庫房和陳列室內的固定裝修應選用非燃燒體或阻燃材料。
回復 贊(0)
9.1.5 陳列室(展覽室)
陳列室(展覽室)應設置在適于觀覽的場所。
9.2 設備要求
企業應配置滿足工作需要的檔案裝具、庫房保護設備、日常管理設備。
9.2.1 檔案裝具
9.2.1.1 檔案柜架應牢固,具有防火、防盜、防塵作用。
有條件的可采用密集架。
9.2.1.2 磁性載體檔案宜采用防磁柜存放,其它非紙質載體檔案應保存在專用柜、架、盒中。
9.2.1.3 檔案的卷盒、卷夾應采用無酸制品,其規格、式樣和質量符合國家相關標準。
9.2.2 庫房保護設備
9.2.2.1檔案庫房應配置滅火器材、溫濕度監控儀、防光窗簾、防盜門窗等必要的設備。
9.2.2.2 根據庫房管理需要配備空調機、去濕機、加濕器等設備。
9.2.2.3 獨立的檔案管理樓宇或檔案館還應配置自動報警、自動滅火、溫濕度自動調控等設備。
9.2.3 日常管理設備
9.2.3.1 檔案整理所需要的裝訂機、打印機等設備。
9.2.3.2 庫房管理需要的除塵器、消毒柜、去濕機、加濕機、去酸等設備。
9.2.3.3 檔案修復、利用需要的照相機、攝像機、復印機、閱讀機、裱糊機等設備。
9.2.3.4 現代化管理需要的計算機、*儀、光盤刻錄機等設備。
9.2.3.5 根據需要配備CAD繪圖儀、工程圖紙復印機、縮微機、縮微閱讀復印機。