強弱電布線時,一定要遵循如下強電弱電布線距離要求:
1,用戶電纜不能與高壓(AC>1000V,DC>1500V)電纜一起(捆綁)走線.通信電纜的終端與高壓電纜的終端*小間隔450mm.
2,用戶電纜一般情況下避免與低壓(AC<1000V,DC<1500V)電線一起(捆綁)走線.(IT外包)通信電纜的終端與低壓電線的終端(在有牢固間隔物的情況下)*小間隔150mm.
3,用戶電纜可以允許與超低壓(AC<42.4V,DC<60V)電線一起(捆綁)走線,且終端無需間隔.
4,用戶電纜應與一些有害設備(諸如:避雷器,腐蝕性流體,溫度超過60℃的物體等等)分隔,且其間距不得少于150mm.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號