普通樓梯間是開敞的,用于低層和多層建筑;封閉樓梯間是在梯間與樓層之間設置有防火門,用于一定范圍的建筑物;
一、開放式樓梯間
1、主要用于低層和多層住宅,復式住宅室內樓梯,各類沒有特殊要求的低層多層工業和民用建筑。
2、應設置封閉樓梯間或防煙樓梯間的建筑,當其疏散樓梯數量滿足規范要求,其任意相鄰層面積不超過一個防火分區面積要求時,可設置敞開樓梯供經營使用。
二、封閉樓梯間
1、高層廠房和甲、乙、丙類多層廠房應設置封閉樓梯間或室外樓梯。
2、高層倉庫應設置封閉樓梯間。
回復 贊(0)
題主好,
1、下列多層公共建筑的疏散樓梯應采用封閉樓梯間:
(1)醫院、療養院的病房樓,旅館;
(2)歌舞娛樂游藝場所及設置歌舞娛樂放映游藝場所的建筑;
(3)商店、圖書館、會議展覽建筑及設置類似使用功能空間的建筑;(4)6層及以上的其他建筑。
2、設置敞開式外廊的建筑,與該外廊直接相連的樓梯間可不采用封閉樓梯間。3、3層及以上或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地下、半地下建筑(室)的疏散樓梯應采用防煙樓梯間其他地下、半地下建筑(室)的疏散樓梯應采用封閉樓梯間。
4、一類高層建筑和建筑高度大于32m的二類高層建筑的疏散樓梯應采用防煙樓梯間。建筑高度不大于32m的二類高層建筑的疏散樓梯應采用封閉樓梯間。期望以上可以幫助你。
回復 贊(0)
首層擴大封閉樓梯間是開敞的,用于低層和多層建筑;封閉樓梯間是在梯間與樓層之間設置有防火門,用于一定范圍的建筑物;
一、首層擴大封閉樓梯間
3、下列公共建筑的室內疏散樓梯應采用封閉樓梯間(包括首層擴大封閉樓梯間)或室外疏散樓梯:1)醫院、療養院的病房樓;2)旅館;3)超過2層的商店等人員密集的公共建筑;4)設置有歌舞娛樂放映游藝場所且建筑層數超過2層的建筑;5)超過5層的其它公共建筑。
4、地下商店和設置歌舞娛樂放映游藝場所的地下建筑(室),當?shù)叵聦訑?shù)為3層及3層以上或地下室內地面與室外出入口地坪高差小于等于于10m時,應設置封閉樓梯間;
5、十二層及十八層的單元式住宅應設封閉樓梯間。
6、十一層及十一層以下的通廊式住宅應設封閉樓梯間;
7、汽車庫、修車庫的室內疏散樓梯應設置封閉樓梯間。
8、人防工程的下列公共活動場所,當?shù)叵聻閮蓪?,且地下第二層的地坪與室外出入口地面高差不大于10m時,應設置封閉樓梯間。1)電影院、禮堂;2)建筑面積大于500m2的醫院、旅館。
回復 贊(0)
1、開敞樓梯間:僅適用于11層及11層以下的單元式高層住宅,要求開向樓梯間的戶門應為乙級防火門,且樓梯間應靠外墻,并應有直接的天然采光和自然通風。
2、封閉樓梯間:適用于24m及以下的裙房和建筑高度不超過32m的二類高層建筑以及12層至18層的單元式住宅,11層及11層以下的通廊式住宅。
3、防煙樓梯間:適用于一類高層建筑,高度超過32m的二類高層建筑以及塔式住宅,19層及19層以上的單元式住宅,超過11層的通廊式住宅。開敞式樓梯間是非封閉樓梯間,非封閉樓梯間范圍要更大一些。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號