室內門過梁要求有:在伸入門窗洞口兩邊墻體各250mm,假如遇到構造柱時與構造柱同時澆筑,一端伸入墻體250mm,一端與構造柱相交。過梁的形式有鋼筋磚過梁、砌磚平拱、磚砌弧拱和鋼筋混凝土過梁、磚砌楔拱過梁、磚砌半圓拱過梁、木過梁等。1)鋼筋磚過梁:顧名思義,即正常砌筑磚墻時中間夾鋼筋通常鋼筋直徑6-8毫米,夾兩到三根,依照設計需要、有砌一層磚夾一層鋼筋,也可砌兩層磚夾一層鋼筋。磚墻洞口頂部配置鋼筋,通常用于荷載不大、跨度較小的門窗、設備洞口等過梁之用,(優點是簡單方便快捷,不需要像鋼筋混凝土過梁那樣立模板)。鋼筋磚過梁指在磚過梁中的磚縫內配置鋼筋、砂漿至少M5.0的平砌過梁。鋼筋磚過梁,是指在平砌磚定的灰縫中加適量的鋼筋而形成的過梁,其底面砂漿處的鋼筋,直徑不應小于5MM,間距不應大于120MM,鋼筋伸入支座砌體內的長度不宜小于250MM,砂漿層的厚度不宜小于30MM,磚砌過梁所用砂漿不宜低于M5.0,其跨度不應超過1.5M。對有較大振動荷載或可能產生不均勻沉降的房屋,不應采用磚砌過梁,而應采用鋼筋混凝土過梁。磚拱過梁2)磚拱過梁:平拱、弧拱,用于洞口寬度小于1米。3)鋼筋混凝土過梁:常用,多為預制構件。有矩形、L形等形式。寬度同墻厚,高度及配筋依照結構計算確定。兩端伸進墻內不小于250mm。
回復 贊(0)
期望對您有用!!請自行核實1.3m的過梁,放了幾根20mm的鋼筋承受梁的重量,太大啦浪費鋼筋。假如是磚混結構,構造柱就相當于框架柱了,假如是框架結構,構造柱雖不承重,不過構造柱和圈梁都是抗震的應該措施!沒有鋼筋怎么行?假如柱的確沒加鋼筋,拆模也沒必要,加個梁墊就行啦。這也是個補救措施了吧
回復 贊(0)
實際有這些一為增強房屋的整體剛度,防止由于地基的不均勻沉降或較大振動荷載等對房屋引發的不利影響,可按本節規定,在墻中設置現澆鋼筋混凝土圈梁。
二.車間、倉庫、食堂等空曠的單層房屋應按下列規定設置圈梁:1磚砌體房屋,檐口標高為5~8M時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于8M時,應增加設置數量;2砌塊及料石砌體房屋,檐口標高為4~5M時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于5M時,應增加設置數量。對有吊車或較大振動設備的單層工業房屋,除在檐口或窗頂標高處設置現澆鋼筋混凝土圈梁外,尚應增加設置數量。
三.宿舍、辦公樓等多層砌體民用房屋,且層數為3~4層時,應在檐口標高處設置圈梁一道。當層數超過4層時,應在所有縱橫墻上隔層設置。多層砌體工業房屋,應每層設置現澆鋼筋混凝土圈梁。設置墻梁的多層砌體房屋應在托梁、墻梁頂面和檐口標高處設置現澆鋼筋混凝土圈梁,其他樓層處應在所有縱橫墻上每層設置。
四.建筑在軟弱地基或不均勻地基上的砌體房屋,除按本節規定設置圈梁外,尚應符合現行國家標準《建筑地基基礎設計規范》GB50007的有關規定。
五.圈梁應符合下列構造要求:1圈梁宜連續地設在同一水平面上,并形成封閉狀;當圈梁被門窗洞口截斷時,應在洞口上部增設相同截面的附加圈梁。附加圈梁與圈梁的搭接長度不應小于其中到中垂直間距的二倍,且不得小于1M;2縱橫墻交接處的圈梁應有可靠的連接。剛彈性和彈性方案房屋,圈梁應與屋架、大梁等構件可靠連接;3鋼筋混凝土圈梁的寬度宜與墻厚相同,當墻厚H≥240MM時,其寬度不宜小于2H/3。圈梁高度不應小于120MM??v向鋼筋不應少于4Φ10,綁扎接頭的搭接長度按受拉鋼筋考量,箍筋間距不應大于300MM;4圈梁兼作過梁時,過梁部分的鋼筋應按計算用量另行增配。
六.采用現澆鋼筋混凝土樓(屋)蓋的多層砌體結構房屋,當層數超過5層時,除在檐口標高處設置一道圈梁外,可隔層設置圈梁,并與樓(屋)面板一起現澆。未設置圈梁的樓面板嵌入墻內的長度不應小于120MM,并沿墻長配置不少于2Φ10的縱向鋼筋。
回復 贊(0)
1,皮磚丁砌2,水泥砂漿厚度30mm3,120墻2根;240墻3根,每加120加1根鋼筋4,搭接長度不小于250mm
回復 贊(0)
砌體結構門預制過梁搭接長度是:在伸入門窗洞口兩邊墻體各250mm,假如遇到構造柱時與構造柱同時澆筑,一端伸入墻體250mm,一端與構造柱相交?!镀鲶w結構設計規范》GB50003-2011,對過梁規定有這些:7.2.1對有較大震動荷載或可能產生不均勻沉降的房屋,應采用混凝土過梁。當過梁的跨度不大于1.5m時,可采用鋼筋磚過梁;不大于1.2m時,可采用磚砌平拱過梁。對有較大振動荷載或可能產生不均勻沉降的房屋,應采用鋼筋混凝土過梁。7.2.2過梁的荷載,應按下列規定采用:
1、對磚和砌塊砌體,當梁、板下的墻體高度hwιn/3時,墻體荷載應按墻體的均布自重采用,否則,應按高度為ιn/3墻體的均布自重來采用;
3、對砌塊砌體,當過梁上的墻體高度hw
回復 贊(0)
1)砌筑主材要求:底層室內地坪標高上0.5米墻體、電梯井周邊墻體、衛生間自樓面起1.5米以下墻、管道井及廚房樓面起1.5米標高墻體均為實心墻,防火墻為標磚砌筑;其余墻體采用煤矸石磚,在磚砌體中,至樓層面起先砌三匹標磚配磚,轉角處、墻體端部、構造柱相連處及門窗和洞口邊緣均為實心磚套砌,套砌長度不小于2
00..2)砌筑前,先將構造柱綁扎完畢,墻體部位清掃干凈,砌塊和燒結磚提前*澆水溫潤,拉結鋼筋準備到位.框架柱及砼墻與填充墻體相交處的圈梁、過梁及拉結鋼筋已按規定預埋筋,先澆注廚房、廁浴間墻下高200mmC20砼翻邊,寬度同墻厚后。再進行拉結筋連接。3)砌筑時墻體部位先澆水濕潤再試擺磚,盡量調為整磚,墻體下部先砌三匹(200高)實心配磚再砌空心磚磚。構造柱部位留置馬牙槎,構造柱兩側用實心配磚套砌;馬牙槎先退后進,退進尺寸為60,確保構造柱斷面尺寸,且馬牙槎留置要順直,垂直度層高不超過15,在馬牙槎及縱橫墻體交接處設置拉結鋼筋,拉結筋的豎向間距為500,26.5的鋼筋,埋入墻體長度不小于1000,且不小于五分之一墻長;拉結筋在灰縫邊緣的*小保護層厚度為15。當墻高大于1/2墻長或墻高大于4米時設置一道圈梁,斷面為120×墻厚,有門洞時可設置于門洞過梁處,無門洞時設置于1/2墻高處。陽臺磚砌欄板壓頂、女兒墻壓頂及內外墻窗臺下設置80×墻厚的水平連系梁,水平系梁配筋構造詳結構施工圖,砌磚時應預留位置,兩端伸入墻體為120。4)在磚墻的轉角處及交接處設置標高樁和皮數桿,在皮數桿之間拉準線,依準線逐皮砌筑,其中皮磚按墻身邊線砌筑。墻體下部先砌三匹(200高)水泥標磚再砌加氣砼磚,廚房、衛生間、廁浴間墻體下部澆筑200×墻厚的C20砼后再砌實心磚,所有墻體砌筑到梁或板底下190-210高處留置后塞口,待墻體灰漿沉迭7天后方可填補后塞口,后塞口采用細石砼澆筑填實。5)砌磚操作方法采用“一鏟灰、一塊磚、一擠揉”的“三一”砌筑法,組砌形式采取一順一丁,先丁后順,上下錯縫,內外搭砌,錯縫長度不得小于磚塊厚度;空心磚磚采用上壓下1/2中砌筑。在墻端部、轉角處、門窗邊緣及構造柱相連處采用配磚套砌,配磚套砌*小長度為200;砌體砂漿要飽滿水平灰縫砂漿飽滿度至少80%。豎縫采用擠漿法保證不出現透明縫,砌筑中局部有瞎縫時應該二次填補,砌好的墻體應該清掃干凈,確保墻體清晰美觀,灰縫均勻,橫平豎直。6)墻體交接處無構造柱時,應同時砌筑,且設置豎向間距500的26.5拉結筋,沿墻體長度全長設置;墻體交接處無法同時砌筑時,應留斜槎,不得留直槎,斜槎高不大于1.2米,應留置拉結筋.砌筑中墻體上不得留設腳手架眼和臨時間斷處。7)組砌方法應正確,上、下錯縫,交接處咬槎搭砌,掉角嚴重的空心磚不宜使用或用于不顯眼處。水平灰縫應控制在15,立灰縫不宜大于22,應砂漿飽滿,橫平豎直,立縫局部有不飽滿的用砂漿填實。拉通線砌筑,隨砌、隨吊、隨靠,保證墻體垂直平整,不允許砸磚修墻。。8)各種預留洞、預埋件等,應按設計要求設置,防止后剔鑿。在安裝管道后,用C20細石混凝土進行灌縫填補。
回復 贊(0)
對有較大震動荷載或可能產生不均勻沉降的房屋,應采用混凝土過梁。當過梁的跨度不大于1.5m時,可采用鋼筋磚過梁;不大于1.2m時,可采用磚砌平拱過梁。對有較大振動荷載或可能產生不均勻沉降的房屋,應采用鋼筋混凝土過梁。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司