小區人數及每人的用水定額、根據建筑狀況確定的消防參數、小區的所在地的暴雨強度、小區總的匯水面積
回復 贊(0)
做給排水的,呵呵,我來回答吧,當然是先做單體建筑,再做小區管網啊,呵呵,為什么,建筑是主要的功能使用單位,小區的給排水管網是配套附屬設施,所以,當然是配套隨著主要走啦,呵呵。不一樣的地方就是,先做單體,再做管網,靈活性很大,隨時可以調整;先做管網,再做單體,有時候會限制建筑的布局及功能的需求。
回復 贊(0)
1給水系統
1.1系統設計
本小區采用蓄水池→水泵→水箱→減壓閥→用水點供水*.滿足市政給水管網供水壓力不足帶來弊端,同時也避免對市政給水管網造成沖擊;又能解決《高層民用建筑設計防火規范》中對消防前期貯水量要求;同時分區減壓閥取代中間水箱,更是帶來許多不可替代優點.由于住宅產業需要,這種供水*,具有獨立、靈活、便于管理及利于銷售優勢.水箱供水客觀存在是解決高層建筑給水系統節能問題有效途徑之一.
1.2給水系統的BA(自動化)設計
小區內每棟單體均設有水池、水箱、水泵,數量多.用傳統管理*務造成人力、資源浪費,給管理帶來很多不便,所以本小區設計中采用BA系統對各個水池、水箱、水泵運行狀態、故障狀態等進行監視、控制.BA控制包括遠傳壓力表壓力狀態顯示;生活水池高、低液位顯示;生活水池超高、超低液位報警;給水水泵運行狀態顯示;給水水泵啟動、停止控制;給水水泵過載報警;給水水泵出口電動閥控制及工作狀態顯示;水池液位控制閥前管道過濾器壓差顯示;水池液位控制閥前管道過濾器淤塞報警;減壓閥組壓力顯示;減壓閥前管道過濾器壓差顯示;減壓閥前管道過濾器淤塞報警.具體控制*戶水表通過BA系統采用遠傳計量*,按月集中計量、計費、打印收據通知單和報表,并為住戶提供適時咨詢,屋頂水箱溢流、超高報警,水位過低報警,生活加壓泵運行狀態監視及故障報警,地下水池、屋頂水箱定期開列清洗、保養清單,生活加壓泵定期開列保養工作清單.
1.3分區減壓閥采用異徑并聯*
給水系統分區減壓閥采用并聯*,1用1備.本小區中住宅數量多,高度大,豎向分區較多,減壓閥設置數量很多.設計時采用可調式減壓閥異徑并聯既保障了系統安全性,節約設備*又避免小流量通過大口徑減壓閥時產生噪音.小口徑減壓閥口徑一般為大口徑閥1/3,小口徑閥后壓力較大口徑閥后壓力高0.02MPa-0.035MPa.當流量很小時由于閥后壓力不同,大口徑閥關閉,小口徑閥打開;當閥后流量增大,小口徑閥阻力增大,當水頭損失相當于0.02MPa-0.035MPa時,大口徑閥開啟,兩閥同時工作.
2消火栓和自動噴淋系統
消防系統安全、可靠是居民安居樂業重要保障.在本小區消防設計中經多方案比較并會同消防主管部門意見,室內消火栓用水量為30L/S,自動噴水滅火系統,室外消防用水量為20L/S,自動噴水滅火系統用水量為16L/S。消火栓、自動噴水滅火系統采用區域集中臨時高壓消防給水系統,選擇較適中位置集中設置消防水泵房,每棟分設消防水箱并采取措施避免由于水箱高度不同而引起串壓問題.水箱高度均能滿足《高層民用建筑防火規范》中對靜水壓力要求,每棟單體內消火栓均設按鈕,火災時及時啟動消火栓泵,噴淋系統設監控閥、水流指示器及濕式報警閥,由于所選水泵流量和揚程是根據小區內同一時間失火次數為一次而考慮,故水泵流量和揚程應根據*不利一幢建筑消防用水量和*不利建筑*不利點所需壓力來確定.為防止由于建筑高度不同而造成較低、較近建筑消防供水時壓力過高或減壓孔板設置過多,在消火栓及噴淋系統總干管入口處設可調式減壓閥.此閥閥后壓力不隨閥前壓力、流量變化而改變,供水時閥后壓力穩定同時在減壓閥后管段上設DN32泄水閥,定期泄水,試運行.
消火栓、噴淋系統管材采用熱浸鍍鋅鋼管,卡箍式連接,這對管道安裝質量是很好保障.安裝工藝采用快速機械接頭代替傳統絲扣、法蘭連接*,具有快速可靠、工藝簡單、免電焊優點,還可吸收管道噪音振動的傳播以及熱脹冷縮引起變形,便于管道維修,保養等優點,實際工程中達到廣泛應用還有待于人們設計意識提高、技術規范、施工技術、施工機械等方面改進和完善.
3冷卻循環水系統
3.1冷卻水循環系統
小區設有集中空調系統,冷水機組集中設于能源中心內,采用5臺蒸汽雙效溴化鋰機組,與之相應冷卻循環水系統中采用5組高效節能點滴式組合冷卻塔.該冷卻塔填料由單元填料片、中心繩或不銹鋼中心桿、隔頂管和塔扣組成.每單元填料以2個或4個連續耳環作為迎接支管加以吊聯固定,組成交錯型立體塊狀體,整齊劃一,橫向空隙均等,形成多層次等空隙網絡狀.每當上層水滴向下層填料滴落時,每單元填料片都可以對水滴作一次重新切割分布,并在填料孔洞中短時間預留凝滯形成空間水膜;同時水滴在填料表面靠液體本身表面張力作橫向延流和倒角做圓周運動,延長水滴在填料區停留時間,強化水氣接觸,提高熱交換性能.當單元填料片上積聚一定水量后再向下滴落,水滴通過填料區多層次重新切割分布使通風阻力大大減小,氣流分布均勻,冷卻效果很好.
3.2冷卻水的自動控制
BA系統設計,小區集中空調系統耗能是巨大.采用BA系統對空調系統設備進行監測、控制,合理調整機組及冷卻設備運行工況意義巨大.冷卻循環水系統作為空調系統一部分,其BA設計主要是冷卻塔風機啟停臺數控制,冷卻循環水泵與冷水機組聯動控制,冷卻循環水系統閥門聯動以及旁濾設備運行控制等.
4蒸汽凝結水的綜合利用
小區內蒸汽凝結水來源主要有夏季采用蒸汽溴化鋰機組制冷產生85℃凝結水.冬季利用汽水熱交換器采暖產生85℃凝結水和全年制備生活熱水所產生凝結水.夏季高峰期凝結水量約為27m3/h,冬季約23m3/h.由于熱電廠不回收凝結水將其直接排放不能滿足水溫不高于40℃排放條件又造成凝結水資源巨大浪費.設計中采用水-水換熱*在換熱站集中對生活熱水水源進行預熱,控制降溫后凝結水溫在40℃以下既降低凝結水溫度又提高生活熱水水源水溫,節約制備生活熱水蒸汽耗量,減少日常運行費用,同時又為凝結水再利用創造條件,降溫后凝結水經統一收集后供給小區內大型洗衣房用水,或者作為小區溫水洗車、道路澆灑用水,夏季少量多余水量則通過溢流*排入小區雨水管網.
回復 贊(0)