1 開關箱應安裝牢固,便于操作和維修.
2 落地安裝的開關箱,設置地點應平坦并高出地面,其附近不得堆放雜物.
3 開關箱的進線口和出線口宜設在箱的下面或側面,電源的引出線應穿管并設防水彎頭.
4 開關箱內的導線應絕緣良好,排列整齊,固定牢固,導線端頭應采用螺栓連接或壓接;
5. 開關箱內安裝的接觸器,刀閘,開關等電氣設備,應動作靈活,接觸良好可靠,觸頭沒有嚴重焔現象.
一定要嚴格遵循安全規則指引哦
回復 贊(0)
1、動力配電箱與照明配電箱宜分別設置,如合置在同一配電箱內,動力和照明線路應分路設置。
2、開關箱應由末級分配電箱配電。
3、總配電箱應設在靠近電源的地區,分配電箱應設在用電設備負荷相對集中的地區,分配電箱與開關箱的距離不得超過30米,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜走過3米。
4、配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、蒸氣、液體及其它有害介質中,不得裝設在易受外來固體物撞擊、強烈振動、液體浸濺及熱源烘烤的場所,否則須作特殊防護處理。
5、配電箱、開關箱周圍應有足夠二人同時工作空間和通道,不得堆放任何妨礙操作、維修的物品,不得灌木、雜草。
6、配電箱、開關箱應裝設端正、牢固,移動式配電、開關箱應裝設在堅固的支架上。
7、固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離應大于1.4小于1.6米,移動式分配電箱、開關箱中心點與地面的垂直距離宜大于0.8小于1.6米。
8、配電箱內的電器應首先安裝在金屬或非金屬木質的絕緣電器安裝板上,然后整體緊固在配電箱箱體內,金屬板與鐵質配電箱箱體應作電氣連接。
9、配電箱、開關箱內的開關電器應按其規定的位置緊固在電器安裝板上,不得歪斜和松動。
10、配電箱、開關箱內的工作零線應通過線端子板連接,并應與保護零線接線端子分設。
11、配電箱、開關箱內的連接線應采用絕緣導線,接頭不得松動,不得有外露帶電部分。
12、配電箱和開關箱的金屬箱體,金屬電器安裝板以及箱內電器的不應帶電金屬底座、外殼等必須作保護接零,保護接零應通過接線端子板連接。
13、配電箱、開關箱必須有防雨、防塵措施。