如何快速安裝,具體過程如下:
1)線槽平整無扭曲變形,內壁無毛刺,接縫處緊密平直,各種附件齊全。
2)線槽連接口處應平整,接縫處緊密平直,槽蓋裝上應平整,無翹角,出線口位置正確。
3)線槽經過變形縫時,線槽本身應斷開,線槽內用連接板連接,不得固定,保護地線應有補償余量,線槽CT300*100以下與橫旦固定1個螺栓,CT400*100以上必須固定2個螺栓。
4)非金屬線槽所有非導電部分均應相應連接和跨接,使之成為一個整體,并做好整體連接。
5)敷設在豎井內的線槽和穿越不同防火區的線槽,按設計要求位置設防火隔堵措施。
6)直線端的鋼制線槽長度超過30m加伸縮節,電纜線槽跨變形縫處設補償裝置。
7)金屬電纜線槽間及其支架全長應不小于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接。
8)非鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端跨接銅芯接地線,接地線*小允許截面積不小于BVR-4 mm。
9)鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不小于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。
回復 贊(0)
1.按照模塊的色標接才是準確的。
2.不用剝皮,你打線刀弄進去皮就破了。(想看看做水晶頭你有剝皮嗎?)
3.水晶頭也要按照568B的接法橙白、橙......
4.每個公司制造產品肯定都是按照標準的。一般要考慮的是你的水晶頭接錯了,而不是考慮模塊設計錯了。
回復 贊(0)
1、線槽應平整,無扭曲變形,內壁無毛刺,各種附件齊全。
2、線槽的接口應平整,接縫處應緊密平直。槽蓋裝上后應平整,無翹角,出線口的位置準確。
3、在吊頂內敷設時,如果吊頂無法上人時應留有檢修孔。
4、不允許將穿過墻壁的線槽與墻上的孔洞一起抹死。
5、線槽的所有非導電部分的鐵件均應相互連接和跨接,使之成為一連續導體,并做好整體接地。
當線槽的底板對地距離低于2.4m時,線槽本般和線槽蓋板均必須加裝保護地線。2.4m以上的線槽蓋板可不加保護地線。
6、線槽經過建筑物的變形縫(伸縮縫、沉降縫)時,線槽本身應斷開,槽內用內連接板搭接,不需固定。保護地線和槽內導線均應留有補償余量。
7、敷設在豎進、吊頂、通道、夾層及設備層等處的線槽應符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045―95)的有關防火要求。
8、固定方法視環境和工具而定,常規用方錘打鋼釘固定,用氣動的鋼釘槍或者電動釘槍固定線槽應該是較快速的辦法;磚墻沒問題;較薄的混凝土墻也沒問題;預制板房頂可以;混凝土房頂用電錘打眼,使用膨脹塞的辦法固定。在瓷磚上用透明玻璃膠也行。