對地線的要求: 連接主接地極的接地母線應采用截面不小于50mm2的銅線,或截面不小于100mm2的鍍鋅鐵線,或厚度不小于4mm,截面不小于100mm2的扁鋼。 電氣設備的外殼與接地母線或局部接地極的連接
回復 贊(0)
什么叫接零?
答:將電氣設備和用電裝置的金屬外殼與系統零線相接稱為接零。
什么叫接地裝置?
答:接地裝置是連接電器與大地的過渡裝置,是專為流泄雷電流和接地短路電流裝置的,它包括接地體、接地線等部分。
什么叫防雷接地?防雷接地裝置包括哪幾部分?
答:為所雷電流迅速導入大地以防雷止雷害為目的的接地叫做防雷接地。防接地裝置包括以下部分:
1) 雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等。
2) 接地線(引下線):雷電接受裝置與接地裝置連接用的金屬導體。
3) 接地裝置:接地線和接地體的總和。
接地裝置的埋設有哪些要求?
答:接地裝置的埋入深度及布置*按設計要求施工。一般埋入地中的接地體頂端應距離地面0.5~0.8m。
1) 埋設時,角鋼的下端要削尖,鋼管的下端要加工成尖或圓管打扁垂直打入地下,扁鋼埋入地下要立放。
2) 埋設前先挖一寬0.6m,深1m的地溝,再將接地體打入地下,上端露出溝底0.1~0.2m,以便焊接接地線。
3) 埋設前,要檢查所有連接部分,必須用電焊或氣焊焊接牢固,其接觸面一般不得小于是10cm2,不得用錫焊。
4) 埋入后,接地體周圍回填新土夯實,不得填入磚石焦渣等。為測量接地電阻方便,應在適當位置裝接接線卡子,以備測量接地電阻之用。
5) 如利用地下水管或建筑物的金屬構件自然接地體時,應保證在任何情況下都有良好的接觸。
回復 贊(0)
配電箱接地線要求應該是: 1、箱內接地“匯流排”(接地排、PE排)與電源地線或接地系統直接連接; 2、金屬箱體本身加工應當有“箱體接地螺栓”(帶PE標識),該螺栓必須用銅芯導線或孲镁幹栖浘€與已經接地的PE排連接; 3、與箱體連接的金屬穿線管也必須與箱體有可靠電氣連接(簡單的可以用鍍鋅圓鋼、扁鋼焊接連通); 4、箱內電器部件須接地的部分,也要與PE排連接; 5、所有需要配出的回路中的地線,均由PE排引出
回復 贊(0)
連接主接地極的接地母線應采用截面不小于50mm2的銅線,或截面不小于100mm2的鍍鋅鐵線,或厚度不小于4mm,截面不小于100mm2的扁鋼.
電氣設備的外殼與接地母線或局部接地極的連接,應采用截面不小于25 mm2的銅線,或截面不小于50mm2的鍍鋅鐵線,或厚度不小于4mm,截面不小于50mm2的扁鋼.
接地母線主接地極的連接要用焊接,無條件時,可用直徑不小于10毫米鍍鋅螺栓加防松裝置擰緊連接.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號