如果金屬橋架接地施工規范,對弱電信號影響不大。但按照規范,與弱電無關的其它管線是不允許穿越弱電豎井的,即使竣工后還是不能通過質監站驗收,建議盡快進行整改
回復 贊(0)
如果金屬橋架接地施工規范,對弱電信號影響不大.但按照規范,與弱電無關的其它管線是不允許穿越弱電豎井的,即使竣工后還是不能通過質監站驗收,建議盡快進行整改.
回復 贊(0)
強弱電井共用主要涉及井中強弱電橋架的間距問題.參考綜合布線建筑與建筑群設計規范中表11-綜合布線與電力電纜的間距表格,表格中有雙方在線槽中的*小間距要求.機柜的布置要按前后*小預留開門空間為宜,另外,強電盤柜也是需要留操作空間的.不是萬不得已,不要在強電井設置弱電設備元器件
回復 贊(0)
首先你這個不應該叫弱電井,應該叫強弱電井.在沒有條件的情況下,強弱電可以共井.
電力與電信電纜橋架間距不宜小于0.5m,有屏蔽隔板時可以小到0.3米
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
南京凱典裝飾
南京雨花臺區
已有58位業主點評過該公司
蕪湖簡構裝飾
蕪湖鏡湖區
已有0位業主點評過該公司
今朝裝飾
太原迎澤區
已有127位業主點評過該公司
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號