它的作用是什么?
1. 斷路器手車在試驗或工作位置時,斷路器才能進行合分操作,而且在斷路器合閘后,手車無法移動,防止了帶負荷誤推拉斷路器。
2. 僅當接地開關處在分閘位置時,斷路器手車才能從試驗、斷開位置移至工作位置;僅當斷路器手車處于試驗、斷開位置時,接地開關才能進行合閘操作(接地開關可帶帶電壓顯示裝置)。實現了防止帶電誤合接地開關。
3. 接地開關處于分閘位置時,下門及后門都無法打開,防止了誤入帶電間隔。
4. 斷路器手車確實在試驗或工作位置,而沒有控制電壓時,僅能手動分閘,不能合閘。
5. 斷路器手車在工作位置時,二次插頭被鎖定不能拔除。
回復 贊(0)
五防功能:
1、高壓開關柜內的真空斷路器小車在試驗位置合閘后,小車斷路器無法進入工作位置。(防止帶負荷合閘);
2、高壓開關柜內的接地刀在合位時,小車斷路器無法進合閘。(防止帶接地線合閘);
3、高壓開關柜內的真空斷路器在合閘工作時,盤柜后門用接地刀上的機械與柜門閉鎖。(防止誤入帶電間隔);
4、高壓開關柜內的真空斷路器在工作時合閘,合接地刀無法投入。(防止帶電合接地線);
5、高壓開關柜內的真空斷路器在工作合閘運行時,無法退出小車斷路器的工作位置。(防止帶負荷拉刀閘)希望有所幫助。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號