電線安裝需要注意的事項有哪些?
1,礦用電纜與熱力管道平行安裝時應保持2m的距離,交叉時應保持0.5m.
2,電纜與其它管道平行或交叉安裝時均要保持0.5m的距離.
3,電纜直埋安裝時,1-35kv電纜直埋深度應不小于0.7m.
4,10kv及以下電纜平行安裝時相互凈距不小于0.1m,10-35kv不小于0.25m,交叉時距離不小于0.5m.
5,電纜的*小彎曲半徑,多芯電纜不得低于15d,單芯電纜不得低于20d(d為電纜外徑).
6,6kv及以上電纜接頭.
a. 安裝電纜終端頭時,必須剝除半導電屏蔽層,操作時不得損傷絕緣,應避免刀痕及凹凸不平的情況,必要時要用砂紙磨平;屏蔽端部應平整,并要把石墨層(碳粒)清除干凈.
b. 塑料絕緣電纜端頭銅屏蔽和鋼鎧必須良好接地,對短線路也應遵循這項原則,避免三相不平衡運行時鋼鎧端部產生感應電動勢,甚至"打火"及燃燒護套等事故.接地引出線要采用鍍錫編織銅線,和電纜銅帶連接時應用烙鐵錫焊,不宜用噴燈封焊,以免燒損絕緣.
c. 三相銅屏蔽應分別與地線相連,注意屏蔽接地線和鋼鎧接地線應分別引出,相互絕緣,焊接地線的位置應盡量靠下.
7,對電纜終頭和中間接頭的基本要求:
a. 導體連接良好;
b. 絕緣可靠,推薦采用輻照交聯熱收縮型硅橡膠絕緣材料;
c. 密封良好;
d. 足夠的機械強度,能適應各種運行條件.
8,電纜端頭必須防水,以及其它腐蝕性材料的侵蝕,以防因水樹引起絕緣層老化而導致擊?
9,電纜的裝卸必須使用吊車或叉車,禁止平運,平放,大型電纜安裝時須使用放纜車,以免電纜受外力損傷或因人工拖動而擦傷絕緣層.
10,電纜如因故不能及時敷設時,應將其放在干燥地方貯存,防止日光曝曬,電纜端頭進水等.
回復 贊(0)
1、科學選擇電線的粗細:
特定的電器功率需要適當?shù)碾娋€相結合,如果功率大的電器用細的導線來裝配,就會使電線發熱,縮短電線使用壽命,甚至絕緣被擊穿,引發火災。
2、選擇合理的安裝形式:
安裝室內電線可采取明裝和暗裝兩種形式。明裝是沿墻壁、天花板表面、桁梁、屋柱等處敷設,家庭自行明裝時千萬不可擠壓和過分折疊電線,一定要注意固定牢靠。暗裝則是在墻壁內、天花板內等地方敷設,但暗裝必須由專業人員操作。
3、正確的連線*:
敷設電線時應盡量避免接頭,因為接頭處容易產生較大電阻,導致發熱。如果實在需要接頭,就應該按正確的方法進行,且在接頭外用絕緣膠布纏緊。
4、正確使用地線:
對于電扇、洗衣機、電冰箱等電器要用三相插頭,且安裝可靠的地線;對于照明線路,要*禁止一線一地的接線方法。
5、三級(三孔)插座必須接零保護:
不少三極插座(特別是用戶后裝的插線板)其實都沒有成為真正的三極插座,而只是三孔兩極,應予避免。
6、電線埋墻問題:
電線在設計中的確有埋于墻、地粉刷層中這一做法,但一般都穿套管,有人在兩次裝修時,也將電線暗理在墻中,避免了走明線。但由于很少穿管(如PVC管),墻身苦受潮或被打濕,或日后釘釘子,都有漏電的可能,所以,一旦要暗敷電線,應特別注意問題。電線過吊頂問題,電線一般不直直接放在吊頂內,以免因短路而引起火災,而應穿套管( 如PVC管、鋼管)后再放在吊頂內。
回復 贊(0)
1、礦用電纜與熱力管道平行安裝時應保持2m的距離,交叉時應保持0.5m。
2、電纜與其它管道平行或交叉安裝時均要保持0.5m的距離。
3、電纜直埋安裝時,1-35kV電纜直埋深度應不小于0.7m。
4、10kV及以下電纜平行安裝時相互凈距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉時距離不小于0.5m。
5、電纜的*小彎曲半徑,多芯電纜不得低于15D,單芯電纜不得低于20D(D為電纜外徑)。
6、6kv及以上電纜接頭。
A. 安裝電纜終端頭時,必須剝除半導電屏蔽層,操作時不得損傷絕緣,應避免刀痕及凹凸不平的情況,必要時要用砂紙磨平;屏蔽端部應平整,并要把石墨層(碳粒)清除干凈。
B. 塑料絕緣電纜端頭銅屏蔽和鋼鎧必須良好接地,對短線路也應遵循這項原則,避免三相不平衡運行時鋼鎧端部產生感應電動勢,甚至"打火"及燃燒護套等事故。接地引出線要采用鍍錫編織銅線,和電纜銅帶連接時應用烙鐵錫焊,不宜用噴燈封焊,以免燒損絕緣。
C. 三相銅屏蔽應分別與地線相連,注意屏蔽接地線和鋼鎧接地線應分別引出,相互絕緣,焊接地線的位置應盡量靠下。
7、對電纜終頭和中間接頭的基本要求:
a. 導體連接良好;
b. 絕緣可靠,推薦采用輻照交聯熱收縮型硅橡膠絕緣材料;
c. 密封良好;
d. 足夠的機械強度,能適應各種運行條件。
8、電纜端頭必須防水,以及其它腐蝕性材料的侵蝕,以防因水樹引起絕緣層老化而導致擊?br />
9、電纜的裝卸必須使用吊車或叉車,禁止平運、平放,大型電纜安裝時須使用放纜車,以免電纜受外力損傷或因人工拖動而擦傷絕緣層。
10、電纜如因故不能及時敷設時,應將其放在干燥地方貯存,防止日光曝曬,電纜端頭進水等。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號