1、制冷模式下開機。2、關閉高壓管的那個閥(小管接頭處,先擰開6角的蓋,里面是內6角的)3、運行得30秒以上時,關閉低壓管的那個閥(大管接頭處,先擰開6角的蓋,里面是內6角的)4、關機。安裝時:1、連好管子,擰緊小管接頭。大管接頭不要擰緊2、慢慢打開高壓管閥,會聽到大管接頭有氣出來。大約5~15秒(與管道長度和主機功率有關,越長或功率越大就要放氣長點,具體多長你網上找找)這個是用排氣法,如果是變頻就得用真空泵了。3、擰緊大管接頭,再按兩下充氣口里的閥針排下氣。4、可以開機了,運行得10分鐘后,如果高壓小管有結霜說明氣少了,得加點雪種。慢慢加到大管回氣口能凝露。就可以了
回復 贊(0)
拆機的步驟如下:1、開啟空調讓它制冷運行(如冬季則在室內機溫感頭加熱)2、等壓縮機運行,制冷開始則打開高壓閥蓋關閉高壓閥3、然后再慢慢關閉低壓閥(這時壓縮機運轉聲音明顯變小)4、關閉空調開始拆卸按裝1、等電線、管道按裝完畢2、打開高壓閥(開小一點),馬上在低壓閥處放氣(至少半分鐘)3、完全打開高、低壓閥4、查接口有否漏氣(可用洗潔精查)5、如沒漏則按裝完畢,開機試用。
回復 贊(0)
拆機的方法步驟:1.回收制冷劑無論是冬季,還是夏季移機,都必須把空調器中的制冷劑收集到室外機中去。拆機前應啟動空凋器,可用遙控器設定制冷狀態,待壓縮機運轉5-10分鐘,制冷狀態正常后,用扳手擰下外機的液體管與氣體管接口上的保帽,關閉高壓管(細)的截止閥門,l分鐘后管外表結露,,再轉一分鐘,關閉低壓管(粗)截止閥門,同的迅速關機,拔下電源插頭,用扳手擰緊保險帽,至此回收制冷劑工作完成。(如果是冬季,宜先用溫熱的庙蓋住室內機的溫度傳感器探頭,然后控制冷狀態設定開機。)也可采用室內機上的強制啟動按鈕開機,同的觀察室內、外機是否還有其他故障。避免移機后帶來麻煩。2.拆室內機制冷劑回收后,可拆卸室內機。用扳手把室內機連接鎖母擰開,用準備好的密封鈉子旋好護住室內機連接接頭的絲紋,防止在搬運中碰壞接頭絲紋;再用十字起拆下控制線。同時應做標記,避免在安裝時接錯。如果信號線或電源線接錯,會造成外機不運轉,或機器不受控制。內機掛板一般固定的比較牢固,卸起來比較困難;卸完取下掛板,置于平面水泥地再輕輕拍平、校正。3.拆室外機拆室外機應由專業制冷維修工在保證安全的情況下拆卸。擰開外機連接鎖母后,應用準備好的密封鈉子旋好護往外機連接接頭的絲紋。再用扳手松開外機底腳的固定螺絲。拆卸后放下室外機時,用繩索吊住,卸放的同時應注意平衡,避免振動、磕碰,并注意安全。應慢慢捋直室外空調器的接管,用準備好的四個堵頭封住連接管的四個端口,防止空氣中灰塵和水份進入。堵頭上好,再用塑料袋扎好,盤好以便于搬運。