水電套管可以在梁兩邊敷設管線,但是不能在梁上開孔敷設管線.
國家眾多的建筑裝飾裝修法規中,都明確的規定禁止對橫梁造成損傷破壞(如<建筑裝飾裝修工程質量驗收規范GB502010-2001>,<住宅裝飾裝修工程施工規范GB50327-2001>等),如此改造會對結構安全造成影響.
附:中華人民共和國建設部令第110號令<室內裝飾裝修管理辦法>對此問題的規定:
第五條 住宅室內裝飾裝修活動,禁止下列行為:
(一)未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,變動建筑主體和承重結構;
(二)將沒有防水要求的房間或者陽臺改為衛生間,廚房間;
(三)擴大承重墻上原有的門窗尺寸,拆除連接陽臺的磚,混凝土墻體;
(四)損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;
(五)其他影響建筑結構和使用安全的行為.
本辦法所稱建筑主體,是指建筑實體的結構構造,包括屋蓋,樓蓋,梁,柱,支撐,墻體,連接接點和基礎等.
本辦法所稱承重結構,是指直接將本身自重與各種外加作用力系統地傳遞給基礎地基的主要結構構件和其連接接點,包括承重墻體,立桿,柱,框架柱,支墩,樓板,梁,屋架,懸索等
回復 贊(0)
你好,水電套管可以在梁兩邊敷設管線,但是不能在梁上開孔敷設管線。經常遇到從梁兩邊穿過的套管,一般是直徑75厘米及以下的套管,本人也遇見過一次在梁上預埋直徑160厘米的套管的。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號